andry | Дата: Понедельник, 22.12.2008, 13:52 | Сообщение # 1 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Для обсуждения проблемы создайте соответствующую тему в разделе "Газовые котлы"
|
|
| |
andry | Дата: Четверг, 12.11.2009, 17:42 | Сообщение # 16 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Nataljnka) Отдельно котел и бойлер косвенного нагрева не хотят. Зря отказываются: такой вариант идеален для режима работы в кафе. Могу посоветовать INKA 35K - комбинированный конденсационный котёл с высокоэффективной газовой горелкой и компактными размерами. Проточный бойлер ГВС обеспечивает 16-18 л/мин горячей воды.
|
|
| |
Ale | Дата: Вторник, 04.01.2011, 21:29 | Сообщение # 17 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Подскажите пожалуйста где можно купить вентилятор PREMIX DSB 126 130W на котел TERMOMAX PREMIX
|
|
| |
andry | Дата: Среда, 05.01.2011, 10:43 | Сообщение # 18 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Можно купить у нас. Пришлите заявку на факс 0312613800. Ранее использовались следующие вентиляторы: 1. Inka 24, 35 арт.: 152WRC3A 2. Inka 55 арт.: 152WRCBA 3. Premixx арт.: 134WRC4A Производство указанных вентиляторов остановлено, поэтому в будущем во всех типах приборов мы будем использовать вентиляторы одного типа: арт. - 152WRCЕA. В некоторых случаях исполнение нового вентилятора отличается от старого образца. В случае замены вентилятора необходимо выполнить следующее: Тип Процедура Inka 24, 35 Нет необходимости в особых действиях. Inka 55 К новому вентилятору необходимо присоединить другую (более короткую) газовую трубу. Premixx Высоту ушка крепления вентилятора на крышке топки необходимо уменьшить примерно на 3 мм необходимые изменения производятся на месте.
|
|
| |
vadim-bagger | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 20:17 | Сообщение # 19 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Здравствуйте! Котел Termomax Gmax 25K. Помогите горю - контур горячей воды не греет воду (иногда, кратковременными рывками, чуть теплеет), отопительный контур при этом работает исправно. На табло появляется надпись Е07 и котел выключается. Вызвал сервисмэна - покрутился-повертелся - сказал, что может быть, но это не точно, вышел из строя датчик температуры контура нагрева и ушел. Случайно попал на Ваш сайт. Прочел код ошибки - неисправность прессостата дымовых газов. Подскажите как проверить работоспособность прессостата, можно ли заказать его у Вас и какова его цена? Заранее спасибо за ответ.
|
|
| |
andry | Дата: Вторник, 31.05.2011, 09:51 | Сообщение # 20 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| vadim-bagger, Скорее здесь сложились несколько проблем. Quote (vadim-bagger) контур горячей воды не греет воду Возможно заклинивание из-за грязи поршня трехходового клапана, либо потеря работоспособности его привода. Quote (vadim-bagger) На табло появляется надпись Е07 Это не только неисправность прессостата (иначе в режиме отопления тоже бы появлялась ошибка), но и вообще проблема с тягой. В режиме нагрева воды горелка работает на максимальной мощности, идет большой поток дымовых газов. Если что-то ему мешает и его частично затягивает (ветка сирени перед ртубой, гнездо ласточки на патрубке, повреждены прокладки в местах соединения выхлопной трубы и т.п.), то будет Е07. Кроме того, могут быть забиты пылью лопасти вентилятора или силиконовые трубочки, ведущие к прессостату.
P. S. Почему сервисмэн точно не определил и не устранил неисправность? Гораздо проще это сделать на месте, чем догадываться о причинах и давать решение на форуме.
|
|
| |
vadim-bagger | Дата: Вторник, 31.05.2011, 19:46 | Сообщение # 21 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Спасибо за скорый ответ! Живу на 9-м этаже, видимых помех выхлопу нет (ветки, гнезда). Сервисмэн меня тоже удивил - дядечка лет 55-ти - активных действий не предпринимал, больше разговаривал. Похоже, он сам не очень силен в этом котле, но денежки за вызов взял . Контора не "левая" - они вводили котел в эксплуатацию. Вопрос - как добраться до силиконовых трубочек и где смотреть лопасти вентилятора? Как их почистить? Спасибо за ответ.
|
|
| |
andry | Дата: Среда, 01.06.2011, 11:06 | Сообщение # 22 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (andry) Кроме того, могут быть забиты пылью лопасти вентилятора или силиконовые трубочки, ведущие к прессостату Необходимо снять кожух и демонтировать вентилятор.
|
|
| |
vadim-bagger | Дата: Суббота, 11.06.2011, 22:13 | Сообщение # 23 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Статус: Offline
| Запустил котел после "простоя". Ничего не делал - работает только в режиме подогрева воды. Греет нормально, только давление на табло "гуляет". Полагаю, что нужно закачать воздух в бачок с мембраной. Подскажите, какой его объем и сколько (приблизительно) нужно сделать качков ручным автомобильным насосом? Вообще непонятки с котлом. Чего он выкаеживается? То работает, то вырубается?
|
|
| |
Mustik | Дата: Пятница, 17.06.2011, 14:38 | Сообщение # 24 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| vadim-bagger, Намучился я с Е07, пока не заменил сам прессостат. Приобретенный на Well отличался от того что стоял на котле. Добавлено (17.06.2011, 14:38) --------------------------------------------- Добрый день! Котел Termomax Gmax 25K. Вопрос. Иногда в режиме отбора горячей воды и в режиме, когда котел сам себя просматривает, греются батареи отопления. Какой узел заменить, чтобы устранить неисправность? Заранее благодарен за отзывы и советы.
|
|
| |
andry | Дата: Четверг, 06.10.2011, 13:35 | Сообщение # 25 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Quote (Mustik) греются батареи отопления
Под действием гравитационных сил (тепло поднимается вверх, холод опускается) появляется естественная циркуляция теплоносителя. Это явление возникает в "старых" системах, рассчитанных на естественную циркуляцию, либо неправильно сконструированных системах с принудительной циркуляцией, где присутствуют участки с длинными вертикальными трубами прямо от котла. Вот тепло и утекает вверх без работы насоса. Решение: В летнем режиме закройте краны подачи и обратки под котлом.
|
|
| |
gruzer | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:56 | Сообщение # 26 |
 Рядовой
Группа: Отопление
Сообщений: 5
Статус: Offline
| Здравствуйте. Будьте добры, подскажите, что делать? Котёл TERMOMAX PREMIX-24K постоянно высвечивается ошибка А1(низкое давление в контуре отопления). Соединил подачу котла с обраткой, металлопластиковой трубой, чтобы исключить возможность протечки воды в системе. Предохранительный клапан не течёт. С котла тоже ничего не капает. Датчик давления исправен. А ошибка А1 всё равно выскакивает примерно через полчаса после запуска котла. Предполагаю, что вода из контура отопления попадает в камеру сгорания. Котел работает как и при первоначальном пуске без видимых изменений, за исключением ошибки А1. Возможно ли такое? И что делать? ПОМОГИТЕ. Скоро морозы, полгода ребёнку, нужно отопление.
|
|
| |
andry | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:52 | Сообщение # 27 |
Полковник
Группа: Администраторы
Сообщений: 62
Статус: Offline
| Здравствуйте, gruzer, Quote (gruzer) постоянно высвечивается ошибка А1 Для начала нужно проверить давление в рессивере и, при необходимости, подкачать. Какое значение давления выдаёт датчик после аварийной остановки А1? Quote (gruzer) вода из контура отопления попадает в камеру сгорания В случае попадания воды в камеру сгорания котел "захлебнётся", т.е. из-за герметичности камеры сгорания вода будет мешать прохождению газов через неё и котёл заглохнет. Тогда, кроме A1, будет F5 - отсутствие розжига и пламени. Quote (gruzer) Соединил подачу котла с обраткой, металлопластиковой трубой, чтобы исключить возможность протечки воды в системе. Зачем? Проще было перекрыть краны подачи и обратки и перевести котёл в "летний режим". Quote (gruzer) Датчик давления исправен. Это под сомнением. Со временем в системе отопления образуются микрочастички грязи в виде ила. Если в системе нет микрофильтра, то эта грязь собирается в месте с наиболее медленным потоком (чаще всего в теплообменнике) и забивает датчик давления.
|
|
| |
gruzer | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 22:07 | Сообщение # 28 |
 Рядовой
Группа: Отопление
Сообщений: 5
Статус: Offline
| ANDRY, ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ! ЗАРАБОТАЛО!!! В бачке было давление 4кг, стравил до 1кг. и опа, всё, давление стабильное, А1 не выскакивает. Ещё бы шум турбины как-то уменьшить, а то часто запускается, выходит на максимальные обороты и очень громко жужжит. В режиме ГВС намного тише работает. Может в турбине что-то открутилось или смазать что-то надо?
|
|
| |
SvD | Дата: Пятница, 25.11.2011, 13:48 | Сообщение # 29 |
 Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| постоянно выходит f4 но явных протечек не находим Добавлено (25.11.2011, 13:32) --------------------------------------------- котел выдает ошибку f4 по несколтку раз в день каждый раз нажимаю rezet.Что делать? Добавлено (25.11.2011, 13:48) --------------------------------------------- от чего может быть неправильное вращение вентилятора
|
|
| |
Eduard1976 | Дата: Суббота, 17.12.2011, 21:44 | Сообщение # 30 |
Рядовой
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Статус: Offline
| Добрый день. Возникла проблема с TERMOMAX GIMAX который постоянно работает на систему отопления, не реагирует ни на что. Проверил датчики - работают. Устанавливаю температуру отключения - не отключается, снял перемычку для комнатного термостата все равно работает. Кто может подсказать в чём может быть дело. Спасибо.
|
|
| |